发表于 2019-4-13 10:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
.Qfo499 { display:none; } UPS不间断电源在现代通信电源中占有很重要的地位,它可以延长设备的寿命,保证数据的安全。UPS的电能来源是其所配的化学电源,所以UPS不间断电源工作的质量高低,主要依赖其化学电源的性能,以及正确使用和精心维护。
一、STAND牌UPS-500的检修
故障现象一台STAND牌UPS-500型不间断电源关断电源停用几天后重新开机时,只听见机壳内部“噼噼啪啪”继电器的响声,电源的正常显示灯(NORMAL VAC)一直不亮,而电源电压低的显示灯(BATTERY LOW)闪烁不停。 txwb.com
故障检修打开机壳检查继电器,没有发现问题。换上一个同型号的继电器,再加电时仍是同一种现象。接着检查电池,该UPS电源的电池由两组12V、7Ah的电池组组成。将电池拆下进行检查,发现其中一组电池的部分单格已经破裂,电解液已经干枯。测量其电压为7.2V。另一组外观完好,其电压为10.5V。可以确定UPS电源无法启动的原因是由于电池的电压太低所致。
由于其中一个电池组的壳体已经破裂,故无法进行检修,对壳体完好的一个进行容量活化,首先以0.7A进行充电,其电压上升的很快,5分钟就升至15.5V,接着用0.5A放电,放至电压为9.6V,再用0.5A充电12h,以0.5A放电,时间为5h,其容量仍有2.5Ah。经过几次循环充放电,电压还可以提高。按以下规律进行循环充放电:以0.5A充电12h,0.5A放电至9.6V止,进行5次循环充放电。5次循环充放电的容量分别是2.6Ah,2.8Ah,3.2Ah,4.5Ah,4.8Ah。 txwb.com
从以上的结果来看,电池组的容量还有上升的可能。所以,再用如下方法进行5次循环充放电。
以0.7A充电12h,0.7A放电至9.6V止,进行5次循环充放电。5次循环充放电的容量分别是4.9Ah,5.5Ah,5.6Ah,6.2A.h,6.2A.h。
由于一个电池壳体破裂,无法使用,从市场上购买一个6.2Ah容量相近的电池组(12V,7.0Ah)安装使用半年多,没有发现问题。
二、UPS不间断电源正常维护
为了UPS不间断电源能够正常工作,在使用中应注意以下10个问题。
1.UPS不间断电源